请问一个小问题,今天测试及验证I/O口,发现PC4脚在原理图中未接有上拉电阻,但上电瞬间会有近1秒的瞬间高电平输出(万用表测量约3.3v),PA0/1/2/3/5/6正常,PA4也是和PC4情况一样,但看原理图PA4有上拉电阻,故考虑是上拉电阻导致,但PC4不应该啊,所以想问下这个可以通过什么解决,还是在PC4接入下拉电阻?查看原理图发现PA4引脚为MCU的使能控制引脚,上拉是为片选,那我拆除PA4的上拉电阻是不是禁用芯片了?谢谢。
回复

使用道具 举报

0

主题

7

帖子

184

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
184
发表于 2024-4-8 17:16:29 | 显示全部楼层
PC4引脚默认不是GPIO功能,所以上电会有一小段时间引脚浮空,推荐在上电初始化里面初始化PC4引脚并设置引脚电平,这样可以缓解这个现象。
PA4引脚芯片默认上拉,摘除外部电阻不会有明显影响,添加下拉电阻芯片会直接运行,无法进入下载模式。